電纜終端頭10kv,10kv電纜終端頭故障原因分析
電纜終端頭某些部位存在絕緣擊穿問題,只不過比較輕微,在放電過程中產生響聲??諝獬睗裨斐呻娎|終端頭附近的空氣被擊穿,形成對地放電。
10kv冷縮電纜終端頭有放電現象
電纜頭絕緣已老化,有爬電現象等。一般是爬電現象,如相間放電嚴重會造成相間短路,電源側開關會跳閘。單相放電嚴重會發出單相接地信號。
10KV冷縮電纜終端頭加長做法
如果用螺絲螺桿連接;需要將續接電纜部分加工制作即可,按照電纜頭的制作工藝,剝除半導體,露出絕緣體,在絕緣體上用冷縮式絕緣管收縮。
10kv終端接頭做法
10KV的高壓電纜終端頭的制作步驟:電纜終端頭作用是裝配到電纜線路的首末端,用來完成與其他電氣設備連接的裝置。
10KV電纜終端頭里面的填充物是什么材料
★10KV電纜終端頭的制作主要用環氧樹脂、石英粉、聚酰胺樹脂等。
10kv高壓電纜終端方式
10kV電纜運用已非常普遍,終端頭常見的有兩種,戶外終端用于接架空線路,戶內終端用于接配電柜或箱式變壓器。
哪位清楚10kv電纜終端頭型號有哪些
產品標準:GB12706.3-使用特性:該產品適用于交流額定電壓10KV供輸配電能固定廒設線路用,電纜導體的最高長期工作溫度90度。
10kv電纜終端頭規格型號表
你好電纜附件規范一些就是:熱縮戶內終端:NRSY-10/3.2熱縮戶外終端:WRSY-10/3.2熱縮中間連接:JRSY-10/3.2熱縮終端頭:TRSY-10/3.210KV三芯2號。
10kv高壓電纜終端工藝要求
10kV高壓電纜在終端頭與接頭附近宜留有備用長度。10kV電纜冷縮電纜頭制作剝10kV高壓電纜外護套、鎧裝和內襯層。
10kv電纜終端頭對地距離
中壓線路(6-10KV)通過居民區不小于6.5米,中壓線路(6-10KV)通過非居民區不小于5.5米。
10kv戶外電纜終端頭價格是多少
據我所知,不同公司對10kv戶外電纜終端頭的報價有所差別,具體報價如下:樂清市卓越電力材料有限公司,報價:220.00元深圳市泳達電氣有限公司。
10kv單根電纜終端頭的制作方法
制作方法如下:(首先將電纜接直,剝離外護套及鋼鎧,其次在剝離銅屏層乖半導體層。(將剝好的電纜分叉,打磨鋼鎧鐵銹,把地線固定在鋼鎧上。
制作10kv高壓電纜終端頭有哪些注意事項
制作10kv高壓電纜終端頭必須注意一下標準。

(校直電纜;將電纜校直,兩端重疊200-300mm,確定接頭中心后,在中心處鋸斷。(剝切外護套。
10kv電纜終端頭破損怎么處理
看終端頭破損程度,如傷及主絕緣層就得更換電纜終端重新制作了,而且得將破損的電纜截掉。如主絕緣層完好,外護套破損比較嚴重的話,可以將電纜外皮清理干凈。
10kv電纜終端頭有響聲
電纜終端頭某些部位存在絕緣擊穿問題,只不過比較輕微,在放電過程中產生響聲。
10kv電纜戶內終端頭的優點有誰了解嗎
電纜終端頭集防水、應力控制、屏蔽、絕緣于一體,具有良好的電氣性能和機械性能,能在各種惡劣的環境條件下長期使用。
請問10kV電纜冷縮終端頭的制作過程要注意哪些事項
(準備階段:檢查熱縮電纜附件是否齊備,型號是否相配,檢查并確認電纜有無潮氣后,檢查電纜.(切除多余電纜。
10KV電力電纜終端頭有裂紋會造成什么后果
10KV電力電纜終端冷縮頭開裂進水后會爆炸。
10kv電纜終端頭耐壓標準
10kV電纜直流耐壓試驗的電壓是40kV。電纜直流耐壓試驗為額定電壓4倍,時間是1分鐘。交流工頻耐壓試驗屬于破壞性試驗,電壓為額定電壓的2.5倍,時間為1分鐘。
10kv單相電纜頭的制作方法
用10KV高壓絕緣膠帶進行包扎,做好后進行耐壓試驗就可以用了,10kv橡套電纜終端頭比較特別。
制作電纜終端10kv的關鍵是什么
其制作質量的好壞是電纜線路能否安全運行的關鍵,應給予足夠的重視。
10kv電纜頭型號是多少
電纜附件規范一些就是:熱縮戶內終端:NRSY-10/3.2熱縮戶外終端:WRSY-10/3.2熱縮中間連接:JRSY-10/3.2熱縮終端頭:TRSY-10/3.210KV三芯2號。
10千伏電纜試驗不合格怎么辦
10千伏電纜試驗不合格的解決方法:盡快處理或重新制作新電纜終端頭10KV電纜終端頭高溫,最終電纜終端頭熱擊穿損壞、變色。
制作電纜終端10kv的關鍵是什么
制作電纜終端10kv的關鍵是電纜終端頭是將電纜與其他電氣設備連接的部件,電纜中間頭是將兩根電纜連接起來的部件。
10kv戶外高壓電纜終端頭是什么價錢
100元足以搞定。電纜通常是由幾根或幾組導線[每組至少兩根]絞合而成的類似繩索的電纜,每組導線之間相互絕緣,并常圍繞著一根中心扭成。
10KV電纜冷縮終端的保質期
10KV電纜冷縮終端保質期如下:熱縮頭有效期>30年(未使用前,保質期10年),冷縮頭有效期>20年(未使用前,保質期1年)。
電纜終端頭一般要多少錢
elecall*戶內電纜終端頭1KV價格:¥88.0010KV三芯電纜終端頭NSY-10/3.1價格:¥35.00以上價格來源于網絡,僅供參考。
電纜終端頭制作的一般要求是什么
制作時對環境的要求:10kV電纜冷縮終端頭的制作必須在天氣晴朗、空氣干燥的情況下進行,施工場地應清潔無飛揚的灰塵或紙屑。